SCR需要在电流时过零时断开,所以确定了SCR开启的时机就可以控制SCR导通的时间,实现限流启动。请问如何确定开启的时机呢?是否是通过市电锁相环来确定呢?
最佳解
通过MCU检测Input AC voltage 相位,存在延时,怎么解决delay问题,可以答疑下吗,谢谢。
检测AC相位的算法能否再详细的描述?另外后续的开通时间是需要根据输入电流或母线电压或者是直接递增呢?
通过MCU检测Input AC voltage 相位, 第一周期开通时间较短,通过软件来设定开通时间, 后续周期依次递增,直至全部开通